问题1:

锅炉房的平面布置有哪些要求?当设置在地下二层或屋顶时有哪些注意事项?

答案:

(1)①燃油或燃气锅炉房应设置在首层或地下一层靠外墙部位;②锅炉房的疏散门均应直通室外或安全出口;③锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板隔开,在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应设置甲级防火门、窗;④当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔,当确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

(2)①常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不小于6m时,可设置在屋顶上;②当采用相对密度不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。

问题2:

剧院、电影院、礼堂、歌舞娱乐游艺放映场所和老年人照料设施可否设置在四层及以上楼层,当设置在四层及以上楼层时有何要求?

答案:

(1)剧院、电影院、礼堂、歌舞娱乐游艺放映场所和老年人照料设施可以设置在四层及以上楼层;

(2)①剧院、电影院、礼堂:确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于㎡;②歌舞娱乐游艺放映场所:确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于㎡;③老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于㎡,且使用人数不应大于30人。

问题3:

变电站、配电站的平面布置有何要求?甲乙类厂房专用的变、配电站的平面布置有何要求?

答案:

(1)变电站、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内;

(2)如果生产上确有需要,允许在厂房的一面外墙贴邻建造专为甲类或乙类厂房服务的10kV及以下的变、配电站,但应用无门、窗、洞口的防火墙隔开;对乙类厂房的配电所,需要设观察窗,允许在配电站的防火墙上设置采用不燃材料制作且不能开启的甲级防火窗。

注意:

只有乙类厂房的配电所,允许在防火墙上设置采用不燃材料制作且不能开启的甲级防火窗。乙类厂房的变电所,甲类厂房的变、配电所都不允许在防火墙上开设门、窗、洞口。

以上便是昨日的“3问3练”答案。

做对的同学不要骄傲,后续的题目会越来越有挑战性;没做对的同学不要气馁,每一次都是进步的好机会。

OK,现在我们开始今天的3问3练吧!

01

消防控制室在平面布置中应注意哪些事项?

02

厂房内设置中间仓库时有哪些要求?手表厂中设置的存放汽油的中间仓库,其储量能否超过一昼夜的需用量?

03

中庭的防火分区面积该如何计算?当中庭的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,其防火设计应满足哪些要求?

3问3练-答案

◆知道答案的同学可以在留言区打出来和大家一起交流分享;

◆针对以上3个问题的解答,大家可以在第二天